有一个工程他的高是28层,地下室一层,采用的是人工挖孔桩,现在有大量的地下水施工无法正常进行。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 08:52:37
用什么方法效果最好?跪求!!

抽水,只有这么一个办法,另外,再挖的同时要注意做好排小沟。最好将水渗到工作面以下,建议咨询请专业人士指导施工 ,防止出现安全事故。

施工前未作堪测?
不知你们的工程在哪里,地下水位相当浅啊
不停地抽不是办法,如果地下水多可能永远也抽不干。
像目前的情况,术语叫涌水,是可以堵的。
也就是说先把涌水堵了,再抽,然后才能施工
地下室是必须做防水的,而且要做多层防水,不然随时都可能继续发生渗漏现象,尤其是地下水位浅的地段。
如果你感兴趣,可以参考我们的网站,http://www.svet-cn.com 巍特工程技术有限公司。
也可以拨打我们的电话0755-83572293进一步咨询,我们愿意为您提供更多信息。

在用地红线内修建集水井,并用抽水马达抽水以降低地下水位,要保证井位不能与桩位冲突
地下室的墙板与桩均应采用抗渗混凝土,到底是P8还是P12要根据实际情况来定,外墙应贴上防水卷材并砌砖,垫层也要铺设防水卷材
仅供参考

这个地方的地下水水位好浅啊,如果用水泵抽水的话可以使地下水水位下降,但如果不注重量的话,会导致地面沉降,这个28层的楼就危险了,当然,如果不做处理整栋楼就完了,建议你找个有经验的水文地质方面的人,测量一下地下水的储量,然后再用水泵抽取一定的地下水,这样既不会耽误工程,也不会对该地区以后的用水以及建筑物的稳定性带来威胁,最好和投资方商量一下增加投资的问题,钱给的多,问题解决的更好

最好的办法就是在周边打几口降水井不停的抽吧 估计你那地下水太丰富了 记得给我加分哦!呵呵

先设置止水帷幕,再有井点降水。

口袋怪物绿叶版中,有一个4层的地下火箭队基地,那个电梯是在一楼吗?怎么可以打开? 我现在有一个工程,是在半地下,要将潮湿的墙壁烘干,哪里有这样的设备可以租赁啊 有谁知道上海轨道交通九号线一期工程的车站时哪种类型的,地下地面还是高架车站。 地球是空心的,还是一个实心的?人类是居住在地表层的,有人说地下也有人生存,是真的吗? 怎么样能进入地下魔狱8层?不会是在死水里的地下一层一层下吧? 解放山西的地下情报工作者中有一个阎锡山的手下,他是谁 富华大厦的窝夫小子到底是A座还是F座? 地下几层? 近两天北京东城区的地下象是有什么大工程,早晚轰轰隆隆,白天黑夜里吵人,谁知道是5号地铁不,有没有人管? 建楼房时,地下排污系统是在工程的什么时段铺设的? 歌词是“天上的雪悄悄地下 路边有一个布娃娃。。。