发电机运行中励磁PT断线怎么处理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 21:17:27
注:励磁PT断线后,发电机工作在恒流及恒无功.

发电机运行中励磁PT断线的处理原则:
  1、若发电机PT发生断线现象,值长立即汇报技术部电气主管,各部门和公司领导及调度,根据报警信号确定断线的PT,申请退出以上相关保护;
  2、值班人员立即到电子间检查保护装置及故障录波器动作信号,确定断线的PT;
  3、检查6.3M发电机PT二次柜熔断器是否熔断(#5、#6机),空气开关是否跳闸(#7、#8机);
  4、若熔断器熔断或空气开关跳闸,立即更换熔断器或合上空气开关,若再次熔断或再次跳闸,联系检修检查二次接线有无短路;
  5、若熔断器完好或空气开关未跳闸,用万用表检查各PT二次侧A、B、C相输出是正常,正常时各相对地电压57.7V左右,若输出无电,说明二次接线断线或PT一次熔断器熔断;
  6、值班人员戴好防护面罩,戴好绝缘手套,穿好绝缘靴,打开PT一次柜熔断器侧),用20KV高压验电器检测PT一次熔断器是否熔断;
  7、若熔断器完好,联系检修检查PT二次接线,若一次熔断器熔断,汇报公司领导,尽可能申请晚高峰短时停机处理;
  8、若无法停机处理,专业制定严格的安全措施,在保证人员安全,操作安全,机组安全的前提下再进行更换,不得盲目冒险操作更换,以防发生人身伤害和误操作。

励磁屏采集的电压信号来自两个互感器,这样保护才能更可靠,当其中一组数据失去或者两组数据偏差太大就会报警(PT断线),但是还能运行,此时应该解除励磁低压强励保护。尽快查明故障来恢复。

一般是熔断器断开,你可以查下熔断器。查时应该先熟悉哪些保护信号是采哪组互感器,把相应的保护先退出,然后再查,但不可把两组互感器同时退出,一组查完恢复后再查另一组。

短接