空调室内机结霜可分为外部及内部引起。

外部原因为:1、当时室温过低;2、蒸发器过脏,公共场合要注意检查蒸发器背面;3、风机转速太慢;4、连接管折。

内部原因为:1、主要是冷剂不足,其内机毛细管(部分毛细管在外机)出口处一直结霜不化,电流偏小,系统低压压力低。

2、系统堵,主要发生在过滤器及毛细管。表现为电流偏大,外机冷凝器过热,系统低压压力低。

本着先易后难的原则,先从外部着手再深入内部一一排除。

首先断开电源。让冰霜融化后,擦拭空调内部并除尘,室外机也要彻底除尘,尤其是风扇叶片上的灰尘必须清除干净。除尘时,不得使用利器以免损坏内部器件。最后通电即可。
还是结冰的话就用压力表检测下低压。r22一般在4-5kg/cm2左右。
如果制冷剂少可能结冰,缺得不是很少会结冰且不会调低压保护
节流处堵了也有可能,但长时间运行后,机器会跳保护。

二种问题

1.缺氟造成.
2.蒸发器和风机问题及过滤网的问题.

二种问题.四种情况.你都可以目视判断.缺氟的话.就要检测补充了.

在一切都正常的情况下,温度设定16℃,风量是最小等级,4小时后室内机就会结冰。
你能保证风机过滤网正常(也是为了保证风量足够大),排水管不堵,室内机水平(水能正常排出室内机)。温度设置稍微高一点(让热交换器里的冷媒快速蒸发后被压缩机抽走,就不会导致交换器上结露甚至结冰了。)