照明电路的一系列问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 00:55:39
有一建筑40*40*40M,建筑外墙布置洗墙灯200组,每组洗墙灯0.3KW,另有一探照灯7KW,三相接入配电箱,请问:如果分为6个回路,每个回路该用多大的线?用多大的空开?需要考虑电容补偿吗?电压降怎么算?

7KW是三相的么,
按三相计算的话
总容量200×0.3+7=67kw
得到电流大概110多A吧
照明配电箱总开关用160的就够了
进出线选择要看距离远近了(因为你是室外照明,一般距离较大),
要不要补偿要看灯具的功率因数
电压降?你说电压损失么,网上有公式自己查吧