潜水泵抽不了水

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 15:21:28
我们公司有自动一套水处理设备。1号潜水泵从井里抽水到小水池,小水池在经过处理后留到大水池。大水池2号潜水泵把水抽到房子上的水塔里。水泵都是有浮球自动控制。水到一定位置就断开。低于指定位置就连接。 可是2号水泵自动抽不了水到水塔去。手动就一直抽不停。 我想知道是怎么会事啊。 我想可能是浮球生锈上下不灵活。或者是控制自动开关到浮球连接这根导线不通电了。。 控制箱电器元件都是好得
电机手动要抽水,自动就不抽水啊,电机是好得

重点看浮球的开关触点,可以用手将浮球压下,如果电机不启动,就短接浮球的开关触点,还不启动,就是线路问题了(因手动可以抽水,排除了电机与接触器问题)

是潜水泵电机会动抽不了水还是说电机就根本不动,请将问题说清楚

是浮球生锈上下不灵活。或者是控制自动开关到浮球连接这根导线不通电了。你想的不错啊

是浮球的接触点不好,好好看一下,应该能看到,不然就换一个

1、浮球生锈上下不灵活.
回答:如果水位下降,浮球连接部位没有下降,那就是浮球有问题了。

2、控制自动开关到浮球连接这根导线不通电了。。
回答:可以用万用表测量一下此导线是否带电。
3、plc控制没设置好,看看模块编程设计