格力60柜机,压缩机发热快,(移过机,加长连接管总长11米。)外界温度28度,室内32度,压力0.3,电流9.6。充氟压力0.4,电流12.5。室内都无水排出。压缩机频繁热保护,怎么解决呀?

首先检查
一、空调外机的散热情况是否良好!
二、因为空调移过机你还要检查一下连接管子有没有折或者憋的情况!!
三、空调的系统里面空气过多、建议你检查以上两个项目以后,如果没有问题、你就把F放掉、给空调用真空泵抽空后、重新加F。

有可能是毛细管轻微堵塞,所以压力偏低。充氟压力0.4,应属正常,而电流是12.5a,大了点,因为充多了氟压力昂

重新抽真空,加氟。

niezhiyong123 - 总监 九级

同意这个观点

重新抽真空吧