地下车库可否采用粗砂垫层?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/13 11:38:48
地下室建筑面积30000平方米,设计用途为地下停车库,原设计垫层为1:8水泥炉渣280厚,可否置换成粗砂底层施工?如果可以?有相应的国家规范参考没有?
请从设计师的角度提出对问题的看法和见解

更换施工内容,必须有设计、甲方和监理的签证同意。不可以自行更换。
这里,关键是设计师。
甲方考虑的是工程成本。
监理考虑的是你是否符合设计和工程规范。
设计师才是考虑你工程内容是否和整个建筑没有冲突,满足整体的功能需要。
所以,你先找设计师。

这个要找甲方和监理签单的 他们说可以就可以 你自己做不了主 理论上可以

找设计单位变更设计