高压四脚铁塔,有一个水泥基座上有铁条连接至地面,起什么作用呢?铁塔本身不是已经有圆钢接地了吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 01:55:09
我想用钳表测量四脚铁塔接地电阻。不知道可不可行。看到如上述所述的铁条,不知道用钳表能不能夹着测量呢?
有没有好心人回答啊?
接地钳表可以用CA6415啊!
其实我知道3极法也可以测,但是那个测量是要求断开接地线的啊,也就是离线的铁塔可以,但是在线的铁塔呢?还有就是想问铁塔的接地电阻主要指的是哪一个组成部分?是接地接触部分,还是金属啊(金属电阻貌似很小),还是另有部件?

whch6310 你好。你的回答我还是有点困惑。铁塔上的避雷线不是连接了很多个铁塔吗?在线的(已投入使用中)的铁塔用摇表3极法,摇表注入的电流不就往其它铁塔流了吗?那测量会很受影响。流入被测铁塔的电流很小了,甚至测不了啊。我看过杆塔类接地电阻测量的国标,里面讲三极法测杆塔,杆塔一定要是离线的(独立)的啊!
请问您是接地相关人员吗?请教了

你的钳形表 不能测 用摇表或者专用的接地电阻测试仪器的
一般铁塔都有接地装置 是根据土壤的电阻率的大小确定接地网的做法的,大概做法是在铁塔腿部 连接一根圆钢 引入地下-0.8M左右 一般四个腿都有的 在地下有个环形水平接地网 然后根据土壤的电阻率大小确定 由环形接地网相四周引线的多少和长度的 (要是土壤电阻率很小 那就只依靠铁塔基础接地了 不用专门做接地)
以为你知道做法呢
接地电阻测量是要用专用仪器的 一般肯定要在架线以前测了 要不铁塔没验收谁让你架线的

本身的接地电阻较大,应该是达不到要求的,所以要加接近地。什么样的钳表可以测接地电阻?应该不行吧。

铁塔本身的接地电阻较大,可能达不到要求
所以要加接地体。
测接地电阻需要用专门的接地电阻测量仪,俗称接地摇表。

铁塔本身是没有电气连接的,不存在断不断开接地线。用接地摇表直接测就可以了。

起连接地线的作用