首先看他们的原理区别:

电流闭锁电压速断:电流元件作为闭锁元件,电压元件作为测量元件,整定原则:电流定值按被保护线路末端故障时有足够的灵敏系数整定;电压定值按可靠躲过本线路末端故障最小残压整定。

电流速断:电流速断保护按被保护设备的短路电流整定,当短路电流超过整定值时,侧保护装置动作,断路器跳闸。

电压速断:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障

这样看来,在“电流闭锁电压速断保护”中,应该是用电压值来判断元件或系统是否达到故障要求,用电流值来闭锁是否开放保护。关键是具体的动作采样选择,在该保护中,相比电流速断,动作条件更加准确,另外防止因电流保护动作不灵敏,如:躲不过最大启动电流等,造成的误动。
你自己看着办吧