电方面问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 07:23:44
请教懂电的网友们几个电方面的问题:(1)机器上写有总脱扣电流20A,请问这个总脱扣电流是什么意思?(2)为什么一台用电380V,功率为18.5KW的空压机用40A的空气开关控制,经计算电流应达到35A,但启动时电流很大,为什么开关不打下来?(3)一台电动机功率2.2KW,用电压380V,上面写电流4.7A,按计算2200/380*1.732*0.8应是4.2A,那个电流怎么大了?请知道的说下,先谢谢了!

1你说的机器是指断路器吧,是指脱扣器的脱扣电流,要看脱扣曲线 如a型曲线一般达到脱扣电流的1.2~1.5时脱扣,就跳掉了
2.还是还是脱扣曲线的事,电机选的是d型脱扣曲线的脱扣器,他允许短时间的5~10倍的启动电流
3.你的0.8不准确,功率因数以设备厂家的标识为准

(1)脱扣电流就额定的跳闸电流,按特性不同,分快速和不快速,就算快速也要一段时间再跳闸。
(2)工作电流空气开关是不应该跳闸的,电机的启动电流可以短时达到几倍的工作电流,和上面的问题一样,也要经过一定的特性时间才跳,所以空气开关可以避开启动电流
(3)额定的功率因素0.8是不是铭牌上写的?如果不是那就应该额定功率因素是0.7,你的计算公式是正确的。