现有一台三菱变频器,为0.75KW三相220V已用三年时间为旧式大体积,出现问题为运行中速度降低停止保护,故障恢复开机又如此,显示器己坏看不到故障代码,麻烦高手指点一下

看不到故障没法修,有可能控制电路已经坏了,都不能确定一定是自动保护,

最好找厂家更换显示屏 很多检测数据都能体现 更容易找到毛病之所在,是自己速度降下来了 还是频率降下来导致速度降下来了? 后者可能是单元柜中单元故障

你看一下它的三相输出电压是不是平衡,附近有干扰源吗?看看母线电压正常吗?电流检测正常吗?风扇风道散热怎样?最好弄块好显示器不就很明白了