高分求教电气设计:工厂变压器增容问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 03:29:12
目前已知工厂中一台2500KVA变压器,其装机总负荷为2276kW(包括备用设备),4台300kvar电容补偿柜。在使用中,得到先关电流数据为,高压最大电流110A,低压最大电流2800A。
新有用电设备320KW。
现在是否能够将新增用电设备加到2500KVA变压器中?如何计算的?请帮帮忙。 另外,请将2800A变压器的使用率计算方法以及增加用电设备后的使用率的计算方法都写出来。
若问题全部解决,赠送100分。万分感激!
对于目前给我的几个答案,我都有疑问!所以一直没有“采纳为答案”。
首先,油浸式变压器的使用率一般在90%以下,不可能超过90%吧。
第二、2276kW的总负荷实际中,有备用绝对达不到这个值,这些设备使用中,电流表得到的最大数据2800A
通过已知电流,计算得到负荷大约为2800*0.38*1.732约等于1842.848KW
目前新增负荷320KW 实际中,大约只有280kW
在这些前提下,2500KVA的变压器增容后 时候能够正常使用呢?

2500kVA变压器的额定电流=2500×1.44=3600A。
新有用电设备320kW,就是按满负荷来计算,电流约为640A。
现在变压器的电流余量为3600-2800=800A>640A,可见是根本没有问题的,即使不考虑电容补偿。

上面是5-23 02:22的回答。
变压器的原先使用率:2800/3600×100%=77.8%
增容后:不会超过(2800+640)/3600×100%=95.6% (如果考虑到电容补偿,新增设备不是满负荷,应该更小一些)。

上面是5-24 04:09的回答。
“变压器的使用率”这个说法,其实是不确切的,应该是“负载系数”,其值为二次负载电流与额定电流之比。因此它是可变的,它有时是可以超过100%的,例如允许正常过负荷和事故过负荷发生的时候。
在讲到过负荷时,还有个“负载率”,24小时的平均负载除以最大负载。它规定了允许的过负荷的大小及持续的时间。
在考虑变压器的负荷的时候,应该使用电流的概念,即变压器的容量kVA,而不是功率kW,因为变压器的额定值与设计参数,没有功率kW一说,就是不考虑功率因数,即不考虑电压与电流的相位差问题[虽然变压器的外特性与负载的性质(感性容性)等有关]。应该把负载的功率折算为电流,再来讨论。您在补充中说的“通过已知电流,计算得到负荷大约为2800*0.38*1.732约等于1842.848KW”,“目前新增负荷320KW 实际中,大约只有280kW”都是不必要说kW的,就直接拿电流来说好了。 而且,“2800*0.38*1.732约等于1842.848KW”,也不对了,结果的值应是该实际电流2800A之下的kVA而非kW,要说此时的功率kW,还应乘以此时的功率因数cosφ。
您问“在这些前提下,2500KVA的变压器增容后的时候能够正常使用呢?”就看其负载电流是否基本上不超过额定电流来判断了。我前面已经说了,是可以的。
各位有不同的看法,欢迎讨论。谢谢。

放心的用吧 没问题的
你原来设备2276KW 在计算负荷是要*需要系数*同时系数的
此系数是根据不用设备的用途定的
按照你的低压最大电流2800A *0.38