用固态继电器调节电热的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 23:04:05
现在是用 固态调压器+电位器+电压表 来调节电热,
因为一套设备就要用到 100组左右400W的电热器,固态调压器、电位器和电压表安装接线都比较麻烦,我现在考虑两个方案:
一、把固态调压器、电位器和电压表做成一体使用,或者只把电位器和电压表做成一体;
二、定做成用电位器调节固态继电器的通断来调节电热。
不知道哪一种好点

用电位器控制的斩波调相方式简单经济。
用电位器调节固态继电器按时间比例通断的成本高。
如果要求控制精度要求不高的话,做成第一个方案是理想的。

定做成用电位器调节固态继电器的通断来调节电热。