无源滤波器为什么滤波后出现大量二次谐波分量,
我做的是牵引变电所谐波滤除和无功补偿,用Simulink仿真,机车为谐波原,谐波原模块采用人为注入与实际所测数据相符的1、3、5、7、9、11次谐波。注:PPF我用的是3、5、7次单调谐滤波器,以上采用谐波二阶高通滤波器来滤除,仅投入PPF后,3、5、7、9、11次谐波的确有很大程度上的减小,但是2、4次含量增大,分析2、4次本不应该存在的。在PPF支路串联APF后就很容易达到了国家标准!

这是因为无源滤波器的滤波通道设计的不合理,并入系统后引发了系统谐振,使得2次谐波放大。

测试方法:退出滤波器再测一下谐波含量就可得出结论了。

解决方法:偶次谐波是很难治理的,而且成本很高,因此建议你重新设计滤波通道的各项数值、改造原有的滤波器。这应该是最经济的解决方法。

这是因为无源滤波器的滤波通道设计的不合理,并入系统后引发了系统谐振,使得2次谐波放大。
测试方法:退出滤波器再测一下谐波含量就可得出结论了。
解决方法:偶次谐波是很难治理的,而且成本很高,因此建议你重新设计滤波通道的各项数值、改造原有的滤波器。这应该是最经济的解决方法。
二次谐波 
 谐波产生的根本原因是由于非线性负载所致。当电流流经负载时,与所加的电压不呈线性关系,就形成非正弦电流,从而产生谐波。谐波频率是基波频率的整倍数,根据法国数学家傅立叶(M.Fourier)分析原理证明,任何重复的波形都可以分解为含有基波频率和一系列为基波倍数的谐波的正弦波分量。谐波是正弦波,每个谐波都具有不同的频率,幅度与相角。谐波可以I区分为偶次与奇次性,第3、5、7次编号的为奇次谐波,而2、4、6、8等为偶次谐波,如基波为50Hz时,2次谐波为lOOHz,3次谐波则是150Hz。

本系列产品是一种采用高频电力电子开关变换技术、模拟和数字混合电路技术进行电流检测和电流注入的新型电力电子装置。
原理:
通过实时检测负载电流中的谐波和无功分量,控制PWM变流器,将与谐波和无功分量大小相等、方向相反的电流注入供电系统中,实现滤除谐波、动态补偿无功、抑制谐振、提高功率因数等功能。

有源电力滤波装置可广泛应用于电力企业、商业和机关团体的配电网中,如:使用了整流直流电源,变频器设备的企业,电力系统、石化企业、电气化铁路、冶金企业、高层建筑、UPS/发电机组、精密电子企业、证券交易供电系统、机场/港口备电电源、医疗成像系统等。

从正弦波的傅立叶变换因该可以看出,分解后会出现高次谐波,且次数越高,幅值越小。二三倍谐波的幅值会比较大一点。而滤波器一般只是高通或低通,很少有带通的,因此总有高次波通过较多。
我也是才学到这里,具体也是可以定量算得的,但是我知道