美的变频空调1.5匹 开机出现E1是什么问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 15:03:34
美的变频空调1.5匹 开机内机运行正常 外机供电出现E1故障

求答案

变频挂机显示E1故障是:室内外通讯故障;建议关机等待5-10分钟再重启、如问题还不能解决
首先得看您的空调是挂机还是柜机,挂机显示E1表示:室内外通讯故障,柜机表示:T1传感器故障。
外机显示灯,常亮或者闪烁
1:检查外机的2个光耦是否损坏——更换
2:检查内急的2个光耦是否损坏——更换
3:检查信号线,火线零线是否接错——重新接线
外机显示灯不亮:
1:检查室外电源接线是否为AC220V,如果是换外板。
2:检查室外电源接线是否为AC220V,如果不是再次检查主机电气是否吸合。如果吸合那么请检查连接线,如果没有吸合庆更换内板。

E1为压缩机高压保护,先要确定开机即出现故障代码还是运转一段时间后出现故障代码,如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏,需处理!

——美的空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。

第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。

在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。

第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉粗管可能有压扁
回气温度不算凉再摸进气来判断
进气冰凉还结霜加氟再来试试看
结霜如果慢慢散定是缺氟好决断
压机老化不难见排气不足是重点
四通串气也常见