靠着建筑太近,不能用井点降水,水深1米,有什么好办法吧
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 09:48:05
距离老楼大约有10左右,需要建一个化粪池,在水下一米,专家说,不能用降水防楼房危险,有什么好的办法吗?
成本最好经济些的,
成本最好经济些的,
有几个考虑,供你参考:1、变更化粪池的设计,在保证功能的前提下,减小池深;2、用沉井法施工;3、用止水帷幕。最经济的是变更设计。
跟设计商量改沉井施工,就近排水没事
设止水帷幕~~最有效
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 09:48:05
有几个考虑,供你参考:1、变更化粪池的设计,在保证功能的前提下,减小池深;2、用沉井法施工;3、用止水帷幕。最经济的是变更设计。
跟设计商量改沉井施工,就近排水没事
设止水帷幕~~最有效