制冷压缩机排气压力过高的故障判断和排除方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 11:08:59
制冷知识技术

一、故障发生的部位、现象及原因
一)部位:压缩机、排气管、冷凝器等。
  (二)现象:(1)排气管高压偏高;(2)工作时电流增大;(3)压缩机机壳、排气管温度升高;(4)压力继电器触点跳开。
  (三)原因:(1)制冷剂过多,整个冷凝器管道的制冷剂液体所占的比例上升,使之有效冷凝热面积缩小,换热效果降低,冷凝温度升高,并且压力升高;(2)冷凝器脏、堵、积油污等,使之换热能力下降,冷凝器温度升高,造成排气压力超过正常值;(3)制冷系统中有不凝性气体,占据了冷凝器管路空间,从而降低了有效的换热面积,并使压力升高;(4)冷却风机不转或转速低,风量小,使冷凝器热交换降低,冷凝温度升高,压力上升;(5)排气阀未开足,排气管路不畅通,造成排气压力过高;(6)水冷式机组的冷却水流量不足,进水压力过低,节水电磁阀或水量调节阀失灵,使排气压力超过正常值。
  二、故障的排除
  (一)排除故障所用的仪表及设备工具:修理压力表,钳形电流表,万用表,真空泵,六角扳手,温度计,电子检漏仪,清洗工具等。
  (二)故障的检测方法:(1)看:观察系统的高压表、低压表的压力值,以R22制冷剂的空调机正常运行的高压值为2MPa,低压为0.58MPa,电流为3A,如果高压值超过2MPa,电流为超过3A,则系统排气压力过高。(2)听:制冷压缩机运行时,发出一定的噪声,如果压缩机发出异常沉闷的噪声,则制冷剂过量,排气压力过高(3)摸:用手触摸压缩机排气管,其正常温度为70oC~90oC,夏天也会达100oC,所以触摸动作要快,防止烫手,若排气管温度超过130oC,特别烫手时,则排气压力过高。(4)测:用修理压力表测高、低压力,如果高压压力值超过正常值,则排气压力过高;用钳形电流表测系统电流,超过正常值也为排气压力过高;用温度计测冷却水的温差,如果大于10oC,也为排气压力过高。
  (三)故障的排除方法:(1)放出多余的制冷剂。用修理阀检测所放出的制冷剂,以R22为制冷剂的制冷系统,若低压压力为480KPa左右,制冷剂量基本正常,如果过量用制冷剂回收机回收系统中多余的制冷剂。(2)排放空气。用真空泵抽真空排放,将修理阀的高低软管分别接高压、低压截止阀的维修口,中间软管接真空泵,进行抽真空,使真空度达到130Pa为正常,也可用系统