总等电位联结箱与弱电箱联结时为什么是照明线不是镀锌扁钢呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 02:20:30
图纸上总等电位联结系统图里 MEB 接弱电箱是这样标的 BV-1*2.5-SC32-FC 这是什么意思呀 为甚接配电箱 还有设备金属管道还有基础梁主钢筋都是用的镀锌扁钢-40*4

一般是和基础钢筋相连,有些要求是采用-40*4的镀锌扁铁来焊接,但是一般采用的是圆钢焊接(保证焊接长度),并于柱内不小于16的2根钢筋焊接(左上右下),如果小于16则多焊几根,最后进行接地电阻测试,要求小于等于1欧。

BV-1*2.5-SC32-FC
解释:1根2.5平方毫米的 铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿32的镀锌管在顶板上明敷
至于你后面的问题感觉不是很清楚
我想应该是关于接地的问题,一般是和基础钢筋相连,有些要求是采用-40*4的镀锌扁铁来焊接,但是一般采用的是圆钢焊接(保证焊接长度),并于柱内不小于16的2根钢筋焊接(左上右下),如果小于16则多焊几根,最后进行接地电阻测试,要求小于等于1欧。

BV-1*2.5-SC32-FC
解释:1根2.5平方毫米的 铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿32的镀锌管在顶板上明敷
关于接地的问题,一般是和基础钢筋相连,有些要求是采用-40*4的镀锌扁铁来焊接,但是一般采用的是圆钢焊接(保证焊接长度),并于柱内不小于16的2根钢筋焊接(左上右下),如果小于16则多焊几根,最后进行接地电阻测试,要求小于等于1欧。
将所有可接近的金属管道等裸露导体,与大地相连,以消除电位差,从而避免触电事故的发生。还有搭接倍数的数据是:圆钢与圆钢搭接为10D,扁铁与扁铁是2B,圆钢与扁铁搭接哪个截面积大依哪个的搭接倍数,“D”-圆钢直径,“B”-扁铁截面积。

同意th19841212 先生的回答,但我补充的是,将所有可接近的金属管道等裸露导体,与大地相连,以消除电位差,从而避免触电事故的发生。还有搭接倍数的数据是:圆钢与圆钢搭接为10D,扁铁与扁铁是2B,圆钢与扁铁搭接哪个截面积大依哪个的搭接倍数,“D”-圆钢直径,“B”-扁铁截面积。