什么是变压器的隔离作用?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 21:44:07
光伏并网系统中,用到带变压器的逆变器和不带变压器的逆变器,有什么区别?好像说是带变压器的起到隔离作用,这是什么意思?

不是所有的变压器都能起隔离作用的,你说的是隔离变压器。
隔离变压器的一次侧和二次侧两个线圈没有直接的电气连接,通过磁场来进行电-磁-电的转换,这样一来,就可以通过一次侧中的三相绕组的三角形接法使一次侧中的奇次谐波在一次侧绕组中形成环流,不会流到二次侧,这样电网中的有害谐波将会减小。 一般的调压器或是自偶变压器就不属于隔离变压器,因为其一二次侧的绕组其实是连在一起的,只是在一个绕组上抽头出来形成两个绕组

变压器的一次侧和二次侧没有直接的电联系,它是通过磁场来进行电力变换的,这样一来,就可以通过一次侧中的三相绕组的三角形接法使一次侧中的奇次谐波在一次侧绕组中形成环流,不会流到二次侧,这样电网中的有害谐波将会减小。

隔离变压器最大的作用是输出端不接地,所以输出电压对地电压为0,起安全作用,一般用于高端用户!
另外由于初次级之间一般有屏蔽层,又可减少谐波!

交流电中有许多谐波和杂散磁场产生的微小电流.所以干扰很大.
隔离变压器的次级不与大地相连.由于不与地相连.各种杂波减少了.所以减小了干扰.