求助西门子plc达人

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 16:33:58
LD SM0.1
MOVB 16#C8, SMB37
HDEF 0, 0
MOVD +0, SMD38
HSC 0

LDN M14.0
EU
MOVB 16#C8, SMB37
MOVD +0, SMD38
HSC 0
LDD< HC0, +13
= M14.0
LD I0.1
O Q0.0
AN I0.2
A M14.0
= Q0.0

每步是什么意思呀。越详细越好,我刚刚学高速计数器,好多都不知是怎么回事,希望可以解释一下。

其中的EU是什么指令呀

1。初始化 :在第一个扫描周期 给hsc0控制字smb37赋值 定义高速计数器模式 初始值smd38为0 激活高速计数器
2。当m14.0的常闭触点从0到1的瞬间(即m14.0的常开触点从1到0的瞬间)初始化 指令HDEF 0, 0定义高速计数器程序中定义一次就够了
3 hSc0计数值到13时从1变为0
4 这个不解释了
应该是个步进电机的吧 按一次i0.1走13步距
你自己再看看吧

安邦工控自动化专业提供PLC相关技术培训

EU上升沿脉冲指令

EU是上升沿触发,没事看看帮助,比什么都强。