变压器改装的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 14:16:03
我手上两个变压器:
1、输入交流220V ,输出为直流 3V 600mA 。
2、输入交流220V ,输出为直流 3V 250mA 。

另外有一个负载设备,需要输入 3V 15mA 的电源。

请问:增加多大的电阻,串联或并联的方式 可以把手上的变压器改成 负载设备输入的电流、电压?

顺带计算的依据。
其实我所说那个设备是 一个无线发射机 ,我试过 拿 输出为直流 3V 600mA 的变压器 和 输出为直流 3V 250mA 做对比,发现,600mA 的变压器 有很大的电流声,而250mA就很少了,怎样才可以解决电流声的问题呢?

两个变压器(其实是两个电源适配器)都可以直接使用,不需要增加串并联电阻。
理由:
一、变压器的输出电流指的是它能够输出的最大值,也即带动负载的能力;比如:输出3V 600MA的变压器表明它能为工作电压为3V 工作电流为600MA的负载供电(实际运用要留20%富余量)。
二、变压器的输出值与负载的使用必须符合以下条件:
1)、负载工作电压必须符合变压器输出电压;
2)、变压器输出电流必须大于负载工作电流(20%富余量);
3)、负载有短路时,禁止使用。

你的两个变压器(电源适配器)的输出电流都大于你的负载工作电流(15MA)所以能直接使用,还能带动多个负载。

关于你说交流声过大的问题,是电源纹波过大造成的,可通过加大电源滤波电容或增加一串联电感再加一滤波电容的方法加以解决,效果应该不错,试试吧。

不用添加电阻,直接连就行!
两个变压器输出电流指的是最大电流,并不是工作电流,负载的电流指的才是工作电流,只要负载需要电流小于或等于变压器的输出最大电流就可以了!
    一般,在电流满足条件的基础上(变压器大于负载),变压器电压如果大于工作电压,那么所增加的电阻值为(变压器电压-用电器所需电压)/用电器工作电流,不过在负载电路比较大时,这种串联电阻的降压方式是不好的,此时电阻上会消耗过大功率,而且在负载电流变动时,会引起用电器两端电压变动。一般电压不匹配可以采用集成的稳压器!
    当变压器输出电压小于工作电压时,问题比较难解决,一种可以增加变压器次级匝数,另一种可以采用DC/DC Boost电路将电压抬升,这些都比较复杂了,如果需要可以再百度上搜索一下!
    说了这么多,希望能对你有所帮助!

您好!
你所说的“两个变压器”其实是两个直流电源,它的3V600mA和3V250mA是表示两个电源的输出能力(容量)。
你的用电设备所需要的容量是 3V 15mA ,是指供电电源的电压有3V ,能提供15mA就可以用。
用电设备所示的电压是最重要,用电设备的电压一定要