总漏电下面的分支用32A断路器配2.5平方铜芯线可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 16:56:18
全部用的是梅兰日兰的产品。
1.第一个总开关是2P63A的,带断路器空开漏电保护
2.接下来集成空气开关/相线+中线/DPN漏保(1P32A)的总共有四个,负责整个屋子的电源插座,其中一个负责厨卫的插座。
3.以上是带漏电保护的。剩下的分别是:
空气开关/相线+中线/DPN断路器(1P32A)总共四个,分两个回路控制屋内照明系统,另外分两路控制空调系统。

现在的问题就是我家常规的插座线路用的是2.5平方的铜芯线我32A的空气断路开关配2.5平方的铜芯线,如果发生线路过载,断路器会不会自动断开?我担心铜线太小,发生过载,而断路器32A过大识别不出来从而不自动断开而发生火灾,很危险啊,大家说呢?
32A断路器是不是当电流达到32A的时候才会自动切断电路呢,那时候我的铜芯线早该烧了
还有最后一个问题,我一个2.5埋墙的铜芯线的插座回路应该用多少A的断路器开关,16A还是20A啊。16A是安全一点可是用20A会发热吗?安全吗?

现在家用电器1kw就是4.5A的电流,而1mm²的铜线可以通过7A的电流,2.5mm²可 

以通过约18A的电流,18A的电流就是4KW电器的电流,你不可能4KW的电器同时开。 

所以说2.5mm²的铜线,没有什么问题。

空气开关是根据用电负荷所产生的电流来选择,你可以选择稍大于负荷电流的空

气开关,20A左右的就可以。

一般每平方线的安全电流是4安,2.5的可以通过10安。你家的情况是每条线路可以承载10安是根据大致的用电要求来决定的,一般不会超过,各条线路加起来的总电流所以要求32安的总空开。当然似乎如果一条线上有超过10安的电流,有可能烧线而不跳空开,但是实际上空气开关的灵敏度是很高的,不等线烧就会瞬间断开的。如果每条线都用32安电流的线,成本会很高,而且没必要。

未必,带保护的灵敏度太高了,线发热到一定程度他就跳了。
建议你不要 同时