关于静电地,设备地,防雷地的区别?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 20:14:21
我厂是一PCBA生产厂家,因为我以前不是专门负责ESD的,故对ESD的了解不多,请教一下各位大侠静电地,设备地,防雷地的关系和区别是什么?

静电地和防雷地是否都是一个地桩出来的?然后分两根线,一到防雷,一到静电?

设备地是否是从电源插座里面的地线接出来的?电源插座里面的地线又是从那里来的?是否也是从地桩接出来的?如果是,是否是单独的一个地桩?

另外,地桩的规格是什么?打多深?地桩铜棒的规格是什么?

小子在这里先行谢过。最好有简易图纸说明。

静电地,设备地,防雷地的区别在于:

防雷接地,是为防止雷击伤害人或设备采取的一种向大地引导雷击电流的接地保护措施;
工作接地又叫工作接零,它是为了设备工作电流保持正常工作回路而采取的零线接地方式;
静电接地,是为了让设备工作外部电场产生的静电干扰而采取向大地引导静电电流的一中接地保护方式;
保护接地(安全接地),就是为防止设备内部某处破损向
机壳
放电伤人而采取的接地保护措施;
电气接地与设备接地可以共用,但接地体要与防雷接地体有15米以上的距离。

首先回答你一个概念问题:现在都提倡共用接地体,意思是说所有接地共用一个接地体,这样不会产生电位差。
现在来一一回答你的问题:
设备地,防雷地的关系和区别是:设备地是不得这种提法,至于防雷地是指相关防雷设施的接地,主要是在雷击时泄电流的。
静电地和防雷地是否都是一个地桩出来的?静电接地是相关电器设备的防止静电用的。避免设备带电对人造成伤害;因为现在供电基本上都是TN-C系统,所以说都是从配电房一根线出来的。
电源插座是两相三线制,最上面那根就是接地线,也是从配电房一根线出来的。
基本上你所说的接地都是从配电房一根线(接地线)出来。
地桩的规格没有固定,一般用得多是∠50×5,长度宜为2.5m,间距5m,埋深0.8m,用-40×4连接o

1.静电地对接地电阻一般要求不是很高,而且主要是防止产生静电为主。要独立接地,目的是为了避免:如设备漏电、打雷等造成的地线高电位进入防静电环境。
2.设备地主要是防止当设备发生漏电时对人身安全的威胁,设备漏电时通过设备地把漏电流导入大地,并且形成对地电流,让漏电保护设备(漏电开关)跳闸。
3.防雷地是接避雷器或避雷针的,有雷电脉冲电流进入地线时地线电位会很高,所以最后各自独立。
4.静电地、设备地接地电阻可以在10到30Ω甚至4 50Ω都行。防雷地电阻要求:避雷针的10Ω左右,SPD(避雷器)的4Ω以下,越小效果越好。

电源插座的地线是配电的地线。现在好像趋势是喜欢用共用接地系统,不喜欢做那么多的地,因