我公司承接了一个地下室与车道变形缝的防水施工工程,但由于土建公司在施工中的失误,未放置中部的止水带,要求我们用聚氨脂密封膏将整个变形缝填满,达到无渗漏效果,但施工后仍有一小段会产生渗漏情况(是最底下的一段,竖向与地下缝搭接处),求大家看有无办法解决此渗漏情况。

地下室橡胶变形缝防水施工处理方法,变形缝安装工艺流程:采用内防外贴法,热熔法施工。基层检查、清理?验收??涂刷冷底子油?转角处加铺?条粘底板底层SBS橡胶变形缝防水?边收口?满粘底板面层SBS橡胶变形缝防水?边收口?清理、检查、修理?底板橡胶变形缝防水验收?保护层施工?边压顶保护?外墙结构施工?外墙面基层检查清扫、修理?验收?转角处、垂直施工缝加铺?满粘底层SBS橡胶变形缝防水?边收口?满粘面层SBS橡胶变形缝防水?边收口?清理、检查、修理?验收?保护墙施工
  橡胶重庆变形缝的施工工艺
  基础底板橡胶变形缝防水采用外防内贴法,外墙及车库顶板外橡胶变形缝防水采用外防外贴法。“外防外贴法”:⑴ 在基础垫层砼上砌筑240mm厚永久性保护墙至导墙上口,用1:3水泥砂浆找平所有阴角处抹半径0mm的圆弧;临时性保护墙砌筑300mm高,用白灰沙浆找平。⑵ 找平层干燥后,含水率小于等于9%,方可开始铺贴底板和立面。⑶ 地面做细石砼保护层,立面做1:3水泥砂浆保护层。⑷ 地下室外墙砼铺贴应拆除临时保护墙,清理表面,然后进行施工。
  “外防内贴法橡胶变形缝”是将永久保护墙全部砌好,抹好找平层,将橡胶变形缝防水层铺贴在永久保护墙上,采用外防内贴法进行施工,程序如下:⑴ 在混凝土垫层上砌筑永久保护墙,保护墙砌好后,用1:3水泥砂浆在永久保护墙上做找平层。⑵找平层干燥后方可铺贴橡胶变形缝防水层。在所有阴阳角处铺贴附加层,并应仔细粘贴紧密。⑶ 橡胶变形缝防水层铺完后,随即进行保护层的施工。立面保护墙内贴橡胶变形缝防水层采用竹胶板保护,待外墙混凝土浇筑前抽出。热熔法施工的关键技术是烘烤热熔胶,要把握烘烤温度和烘烤时间,温度不够、时间短,热熔胶无法熔融;温度太高,易将烤坏,均会影响橡胶变形缝防水层的质量,因此关键要施工人员熟练掌握烘烤技术。
  橡胶变形缝的安装施工准备工作
  (1)橡胶变形缝防水基层坚硬无空鼓、无起砂、裂缝、松动、掉灰、凸凹不平等缺陷。
  (2)橡胶变形缝防水基层不得有积水、积雪等现象,如有凸凹不平、脚印等缺陷,必须进行处理,合格后方可进行橡胶变形缝防水层施工。
  (3)橡胶变形缝防水基层面要平整,用2米用直尺检查,直尺与基层间隙不应超过5mm空隙。
  (4)阴阳角、桩立面与平面阴