格力5P空调出现E2,是怎么回事啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 19:45:38
5P的格力空调出现E2,是什么问题啊?有谁知道,请教一下了

你好!
E2是一个故障代码、它代表内侧防冻结保护!
请检查你的系统压力是否正常、加F或者放F。
是否温度设置过低、导致空调长时间不停机工作?请合理设置温度(26度)、或者停机休息。
外机散热是否良好?清洗外机。
内机过滤网是否脏?清洗内机、过滤网。
内机管温敢温头阻值是否偏移?更换感温头。
如果自己处理不了、请找专业维修人员!!

E2内侧防冻结保护。
先检查空调制冷糸统中制冷剂(氟利昂)是否偏少,如偏少那先查漏点并修复再添加制冷剂(氟利昂)。如空调制冷糸统中制冷剂(氟利昂)是正常,那就有可能内机管温传感器出故障。用万用表测管温传感器的阻值。(一般管温传感器的阻值10KΩ)

室外传感器断路~~!~看看是不是墙上的洞里线让小老鼠咬了[最常见的 ]