双速电机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 07:07:27
我有一台ABB双速电机,现在启动时空气开关要跳闸,检查电机时电机的接线盒里面有很多的水,用摇表检查时,各相序之间的电阻都是0,但相对地的时候电阻是5兆欧左右,请问一下那位大哥,怎样能确定电机的绕组是否烧坏了呢?

各相序之间的电阻都是0,估计烧了

正常的电机应三相电阻相同,绝缘电阻应大于5兆欧。启动时空气开关跳闸,绕组短路了。

绕组之间的电阻是0 绕组烧毁 需重做绕组。
绕组对地有电阻 绕组接地 证明电机漏电 需重新上漆 烘烤。
你的电机需重做绕组。

相间电阻本身在几十欧姆以下,正常的用摇表自然是零,空气开关跳闸说明电机内部已短路,要重绕线圈。