电容柜中电抗器和电容发热!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 09:17:49
电抗器发热时最高温度达到130°,电容也有烧爆的情况。
柜体本身已装有冷却风扇,测得三相实际电压为420V,单回路电流为52A。
电网存在6次、7次谐波。

在电容柜内串联电抗器的作用是避免谐振,当大量的谐波电流通过电抗器时,会产生大量的热.所以在这样的柜内必须设计通风通道,保证自然冷却.如果安装容量大的话同时需作强制排风措施.这样才能保证系统安全运行.当然,如果谐波含量高的话,与你选用的电抗器和电容的具体参数有关.如果电容爆,可能是过流能力不足,也可能是配比的电抗不合理.如有需要,我们可以沟通.

这种情况就威胁到系统的正常运行,
1、建议对无功补偿及谐波进行测试
2、检查电抗器的阻抗值
3、检查电容器是否存在漏液或者破损
4、电抗器和电容器是否使用时间过长
5、工艺是否和最初的配置一样,是否有改动

电抗器可拆除不用(我处拆除几年了)没甚影响的,电容发热应核查其额定电压是否能承受现压,耐压为450V可以满足低压使用,因为电压接近450V时功率因数控制器会切断所有工作中的电容电源的,除非电容质量有问题才会有烧爆的情况。

既然有电抗器,且电抗发热,那么就是电抗对现在谐波放大,引起温度上升了,不然就是质量太差了,温升太高了,建议测量一下电网的谐波情况

你的电容是多少千乏的? 基波多少 谐波多少..52a的电流需要40kvar的电容匹配.一般电容柜在设计的时候容量都是够的,但由于后期加了设备什么的引起容量不够也是有可能的.如果是30千乏的它的正常电流是43.3a
电容发热的是电容工作的损耗发热.正常电容的损耗是5/10000到
10/10000之间.
电容器前的电抗一般是防止高次谐波.我对电抗不是特别清楚发热原因不知道

原因:
电抗器和电容器的设计失误,引发系统谐振了,把6次和7次谐波电流给放大了。

解决方法:
无法调整,报废原有滤波装置,只能重新设计制作。