380v电压过低怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 19:14:42
单位中央空调一开。电压马上降到340V,导致中央空调保护。我们用的电缆是120平方的YJV,线路在500米左右。变压器容量是够的--1000KVA。请问怎么解决?
今天用摇表去摇电阻,发现一个奇怪现象--主电缆在完全开路的状态下,测的A -B -C 三相电阻为零,这个电压降低原因会不会是这个造成的

恐怕不是任何时间电压都低吧?应该向有关负责人反映,求得解决。低压照明用户的电压应该为额定电压的+5%~-10%。 就是允许220伏+5%~-10%。
  作为临时解决办法,不必须采取自动控制,而可以用人工手动控制,就是可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调。对于台式电脑,0.5kVA的就足够了,如还要接其它家电,可加大容量。如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。如果电压总是比较低,且波动大的情况,应保持调到比较高的状态,比如220~235伏,以应付电压可能的下降。此方案比较经济和实用,也不算不方便。仅供参考。

进线上并联一组电容器,按中央空调功率的20%选择电容器组的容量,加一台自动投切电容的控制器,便宜的700-1000块钱,低压电容器大概10来块钱/kvar

先查一下线路中的接头有没有松动.再看看你这路线的负荷开关 和刀开关是不是正常.500米的距离压降这么大不正常.感觉那里接触有问题.再看看变压器输出端的电压在你负载加上的时候有多高是不是有400V.假如有的话就是开关和线路问题.假如没有你把变压器分接头提高一档

调整变压器的分接头,升高一档。

中央空调功率多大?