建筑给排水消防系统什么时候可以只设置消火栓不设置喷淋

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 15:33:16
我现在做的设计是个幼儿园的建筑给水排水和消防,总面积为3000多平方米,高16米,请问我在设置好消火栓的情况下是否还需要设置喷淋系统?在哪本规范上可以查到相关规定?求专业人士解答,最好能把相关规范发上来,谢谢!!!

建筑设计防火规范GB 50016--2006

5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积应符合表5.1.7 的规定。 表5.1.7 民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积
1 耐火等级
2 最多允许层数
3 防火分区的最大允许建筑面积(m2)
4 备注

(一)
1 一、二级
2 按本规范第 1.0.2 条规定
3 2500
4 (1) 体育馆、剧院的观众厅,展览建筑的展厅,其防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。
(2) 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过 3 层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。

(二)
1 三级
2 5 层
3 1200
4 (1)托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应超过 2 层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。
(2) 商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过 2 层或设置在三层及三层以上楼层。

(三)
1 四级
2 2 层
3 600
4 学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院等不应设置在二层。

(四)
1 地下、半地下建筑(室)
2 500


注:建筑内设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍。局部设置时,增加面积可按该局部面积的1.0 倍计算。

幼儿园属于人员密集场所,从防火设计的角度来讲并没有要求一定要自动喷水灭火系统和室内消火栓系统共有,但从保护幼儿安全的角度来讲,当然是越完善越好。
相应规章可以在《建筑设计防火规范》里面找到。

这样的建筑不需要设置自动喷淋,只需设置室内消火栓系统即可。具体可查阅《建筑设计防火规范》有关章节。

3000米可以不设喷淋,具体规范你发邮件给我的