关于电气配管的施工问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 19:06:21
电气图纸中配管为SC管,就是我们常说的黑皮管、水煤气管或焊管,我们在施工中是这样的,不知道行不行。
管与管连接,采用大一规格的管子充当套管,套管长度为套管管径的3倍,两端管子各插入套管1/2,然后用透明胶带缠裹缝隙,最后用6个的圆钢把套管两端的管子进行跨接焊接,焊接长度为圆钢直径6倍,约4公分。
管与盒连接,管子套丝后与接线盒连接,当接线盒为最末端时用6个圆钢把管子和接线盒进行跨接,圆钢与管子焊接长度为圆钢直径6倍,圆钢与接线盒为点焊,主要防止焊伤接线盒而漏浆;当接线盒为过度盒时,则用6个圆钢跨接管子,圆钢圆弧部位与接线盒电焊。
圆钢与管子焊接均为双面焊,6倍圆钢直径。
请问各位朋友,以上的施工方法是否可行,如有不当之处请指正。
另外,监理单位要求管管连接时采用套丝连接,即管子套外丝,然后买内丝管箍进行连接,请为这是否有道理,我参看施工工艺规程,规程只是说只有当镀锌钢管充当穿线管时才需丝接。
请各位专家赐教。
我用的不是镀锌钢管,是SC管,就是我们常说的黑皮管、水煤气管或焊管。
我觉得管与管连接时,用透明胶带缠裹缝隙不会有漏浆现象,因为管子和套管相对位置是不会改变的,最后用6个的圆钢把套管两端的管子进行跨接焊接,很牢固的。

如果是暗敷设的焊管、黑铁管与底盒,你的做法是非常正确的。可能是因为你采用的是镀锌钢管,因为镀锌钢管焊接会破坏锌层,所以监理要求套丝。
你可以告诉监理,管道埋入混凝土内,一般不会生锈,实在怕生锈,可以在焊接处刷防锈漆。不过也要提醒你一点,管与管连接,如果只用透明胶带缠裹缝隙,这样在土建浇注混凝土时容易造成管连接脱落,建议你管与管连接时,最好还是采用管子与套管进行焊接,焊接后再用透明胶带缠裹,保证浇注时,水泥浆不会流入管内。(如果不焊接,仅仅是把管子绑在钢筋上,浇混凝土时,如果钢筋没扎稳、振动泵都有可能造成钢筋移位,那管子接头有可能脱开,所以,最好还是把套管焊接一下,另外,绑钢筋的扎丝可能把胶带戳破,造成漏浆。)
如果是明装敷设的sc管与底盒,建议你与设计协商采用KBG管,施工起来也比较方便。但要注意,KBG管是按外径标注的,sc管换成KBG管需放大一个规格。

SC就是表示水煤气管,不过一般用的是镀锌钢管。电缆一般都是开这样的镀锌钢管的。接地也用镀锌扁钢。

管子一般都是开外丝的。如果不是在防爆区域则用弯头即可,不必用连线盒。如果是电缆。弯头处可以用软连接,不接接线盒也可以。

一般开SC都是直埋敷设吧。如果是防爆区域也是全部用SC明敷。反正我的意见就是按照监理单位的做就行了。省得到时候还要返工整改。材料不是施工单位买的。无所谓啦

其实这样跟你说吧 套管的话 一般的监理是不会管你的 反正到时候如果穿管不顺利的话 影响造价的是你们施工方,不与甲方有任何关系的
至于你说的套管 和接线盒,只要你按照施工工艺的规范做了 即使监理方为难你,你也没必要太在意 因为你已经做的很不错的
实际的工程中很多都不按照规范做的 套管什么的 只要做了个大概 是不会影响什么的。主要注意的是防雷,屋顶金属接地,均压带 什么的
这也只是我所见到的 不知道对你又用么

焊接的不用跨接线的 最好还是焊接。电气图纸中的SC管要求必须是镀锌钢管。
管与盒的连接是丝扣连接对的,中间盒两管之间做跨接线。圆钢的焊接的倍数是:单面焊接是圆钢的6倍,双面焊接3倍D就行的。

其实我们工地遇到过这样的问题
SC应该指焊接钢管还有电线管不过壁比较厚具体