请教专业的低压配电柜设计人员

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 04:56:04
我做了几年的设备维修,就是修机器的,不管是电路问题还是机械问题都修的那种,但配电柜的那部分不是不太懂的,设计的话更不行了。我现在找了一份电工的工作,车间还在建造中,领导要我分配一下这些设备,车间现有一个总配电柜,总进线是630A的空开,下来是四个空开(250A,100A,100A,100A),要分到三个小车间,其中一个小车间有两台空压机(37KW和22KW),请就这两个空压机帮我举个例子,谢谢,例如要不要在这个小车间里再安装一个配电柜,照明线路和空压机线路要不要分开,还有两个空压机线路要不要用同一个空开什么的,选用多大的空开,有一个旧空压机只有三根线直接通电机,这个空压机要接上去的话要不要装别的保护装置,请各位大哥帮我举这个具体的例子,还有设计这个线路要不要什么资质,我担心设计的不好容易出大问题啊。。。现在工作不好找,请大家尽量帮我一下啊,或者给些相关的资料也行。。。
不知有没有电工方面的好书或好论坛可以介绍给我

630A的总空开 不用说 下面的基本一个车间一个空开 车间用电量大的给它两个 也行 进了车间后 车间也要进行2次分配 比如你的空压机
37KW 和22kw 的电流粗算是(37+22)*2=118A 这是运行的粗算电流 开关电流要比他大 用250A(感觉太大了 150A好) 到了车间 在立个小的配电箱(复杂的车间要立个大的,把一项一项分开) 把2个空压机分开 并装2套直启 就OK了 旧的那个要装传感器(比如压力开关 温度开关之类的) 至于什么问厂家
切忌: 照明一定要和动力电分开 免的动力跳闸了 没照明 维修困难
至于你的配电柜够用不 你说了算 不够的话 领导说行也不行 万一爆了可不是好玩的 嘿嘿 吓人的 没那么严重
什么厂啊 就一个配电柜 还要分3个小车间 那么缺钱么?电分的越细越好 要有层次性 不然一处故障所有都跟着遭殃 查起来你都不知道A设备跳闸了还是B设备烧毁了 但也根据情况啊 别分的乱套了

一、首先确定你的“总进线是630A的空开” > 到底是负载总开关还是‘空开’。二者同是通断电源然功能却大相径庭。
二、37KW空压机应单独用电源开关箱,用Y/△(星/三角降压启动)。
器材:(1).接触器 > 二个80A + 一个40A (2).三相热继电器 > 20~100A (3).螺旋保险体 > 3 * 100A (4).自偶变压器 > 40KW 60~80 ℅ (5).时间继电器 > 0 ~ 15秒 。 (6).电源线 16 mm2(平方毫米)。(7). 进线为三相四线制(电源加接地线)。
三、动力 / 照明 一定要单独安装分路开关。不要混用。
四、各用几个分路开关不是领导说了算,而是根据实际装机容量设计>分配>计算得知。其包含一定的技术含量。不容硬撑,更不要听信网上“朋友”误导!!切记。

>> “不知有没有电工方面的好书或好论坛可以介绍给我”
>>>: 我没有好书,但有一本教材,关键是如何交给你呢?

空压机自身带有热继电器或其他保护装置,照明线路和空压机线路要分开。空压机要单独走