6平方铜疆线能带几个3P空调呀

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 03:50:14

一般近似估算时候都按1平方铜线允许4A电流。这样的话6平方就是24A。
3P的空调如果是定频的话功率按3700W左右计算吧,这样电流就是16A了,考虑最大电流及余量等因素的话,6平方也就能带个1台有余,2台不足。

6平方的线的电流是大概50A
3匹空调的电流是12A
可以带4个3匹空调,不过一定不要同时启动了。

六平方铜线估算载流量36A,三匹空调大约2500W左右,一般是三相的,每相线电流大约7A,理论上可带五台,但空调的启动电流是额定电流的3-5倍,考虑到空调有同时启动的可能,所以带三台比较合适。

6平方铜线经济电流密度是60安培
空调1匹2500W,3P=3*2500=7500W如果是380V,电流是15A,如果是220V电流是35A下边自己算吧

单相电的可带2台3匹的空调,三相电的可带3-4台。