某小水电站发电机输出的交流电压是500V.输出电功率为50KW.如果用电阻为3欧的输电线向远处的用户?C

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 05:39:31
某小水电站发电机输出的交流电压是500V.输出电功率为50KW.如果用电阻为3欧的输电线向远处的用户送电,假如要求输电线上损失电功率不超过输出电功率的0.6%,则在电站要安装一个升压变压器,到达用户后再用降压变压器降为220V供用户使用.若变压器为理想变压器,则降压变压器原线圈和副线圈的匝数比是多少?

根据您的说法,假定为单相交流发电机,输电线3欧姆为双线总电阻。
允许的功率损失为50000×0.6%=300W。
输电线上允许的电流为I,I^2R=300,I=√(300/3)=10A。
允许的输电电压为U,UI=50000,U=50000/10=5000V。
发电机端的变压器的变压比为500/5000,负载端的变压比为5000/220,匝数比5000/220=22.7/1。

50KW/500V=100A
100A*0.6%=0.6A