关于电流互感器的变比

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 01:53:31
关于电流互感器(CT)的变比
目前正在做CT饱和对变压器差动保护的影响课题
500KV/20KV的三相双绕组变压器两侧CT的变比,高压侧按照《DL/T866--2004中华人民共和国电力行业标准:电流互感器和电压互感器选择及计算导则》算得高压侧变比为693/5;
低压侧算得17300/5,导师说实际生产的CT变比只有固定的几种。有些并不符合理论计算结果。 请问有谁有CT变比方面的资料啊?不胜感激
主要是用MATLAB仿真CT饱和对变压器差动保护的影响
变压器为450MVA,三相双绕组,500KV/20KV,按照《DL/T 866--2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则》选择TPY级,请问CT的容量,变比如何选择?如果选择2000/5,容量应为多少?2000/1的呢? 2000/5和2000/1哪个更好一些,为什么?

根据 GB 1208-2004 《电流互感器》
CT一次电流标准值为:10A, 12.5A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A, 60A, 75A以及它们的十进位倍数或小数
其中,10A, 15A,20A, 30A, 50A, 75A为优先值

CT的容量是根据电缆长度、额定电流以及接线方式、负载功耗等来计算出来的
500kV变电站CT额定电流一般选择1A,主要考虑CT距离保护、测控装置的距离较远,如果选择5A的额定电流,同样情况下,该CT的容量=25×额定电流1A的CT的容量。

互感器分为:电流互感器、电压互感器 ; 低压电流互感器又可分为四类:测量型、计量型、保护型、零序型
低压计量型电流互感器特点: 1.准确级为0.5s级、0.2s级 2.采用超微晶高导磁材料 3.后接电度表、功率表等 4.精度高、容量大
低压测量型电流互感器特点:1.准确级为1级、0.5级、0.2级 2.覆盖电流比更全面、电流比10000/5都可达到 3.后接电流表、电压表
保护型电流互感器:1.准确级为5P5、 5P10、10P5、10P10、10P20等,根据使用具体要求 2.作为保护使用
零序型电流互感器:1.主要后接微机综保、马达保护器、继电器等做为保护装置,防止人身伤害、设备损坏和火灾的发生 2.测三相不平衡电流