为什么用电用了20几分钟漏保跳闸 差不多有15台36寸以上的液精电视 空开是20A的

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 15:46:02

现在的电视机都是使用开关电源供电,为了减少开关电源的高频干扰,在开关电源部分和电视机底板之间一般接一到两个2000到5000pf不等的滤波电容,再通过电视天线接口由天线跟地形成回路。由于你15台电视机都接在一个漏电开关上,这些电容的对地电流有时可能超过了漏电开关的触发电流,特别在遇到有突波浪涌干扰时,电容对地的瞬间电流会更大,这时更容易使漏电开关跳闸。

解决方法:把15台电视机分开两路供电,在两路供电回路上各安装一个漏电开关。

36寸液晶电视机耗电量约200W/台,总负荷大约在3KW左右。

这么多电器一起开肯定会跳的啦!
用电负荷明显不够,需要到供电部门办理增容手续,如果自己自私换线、换开关的话,可能会有安全隐患。

空开是20A小了点!是不是用了一会空开发热啊
换个32A的试试,应该就好了,明显属于过电流故障
你还可以算算15台36寸以上的液精电视多大电流,应该是超了

一台36寸的液晶电视是80瓦左右,15台就是1200瓦,电流约24安,你用20安的空开,当所有电视全部打开,在加上照明、和其它的用电设备,同时工作时肯定要跳闸,换成30安的就没没题啦