如何区分零地线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 11:16:58
我们这里新建的大楼,24层一梯两户所有的电表都集中在3楼,进户后没有配电箱只有三跟同色线,并且现在装修住户已经过半,在3楼有个代漏电保护的总闸最近跳得平凡,原因肯定有人进户的零线地线接反了,问下大家有什么好办法来区分进户的零地线? 我们这里是A、B、C、N、PE供电! 电工论坛-电气交流论坛-电工学习交流网 http://bbs.lllddz.com/,本贴地址:http://bbs.lllddz.com/thread-3894-1-1.html

我看了论坛上两位讲的有一定道理,若接反了,那么断开地线其中最少有一家没有电,没有电自然就是了;另外二楼说在电器运行时确定火线以后,用钳形电流表测量另外两跟线的电流,有电流的为零线是对的。因为地线有电流就会跳闸,正常情况下地线是不会有电流的,即使有也是正常范围内的漏电电流:
(1)手握式用电设备为15mA;
(2)环境恶劣或潮湿场所的用电设备为6~10mA;
(3)医疗电气设备为6mA;
(4)建筑施工工地的用电设备为15~30mA;
(5)家用电器回路为30mA;
(6)成套开关柜分配电盘等为100mA;
(7)防止电气火灾为300mA
还想问你一个问题:跳闸后能不能马上合上去,如果能不是接反的问题,因为接反以后,要后面用电才会跳,跳后电器不关(没有断开)的话一样合不上去。所以你要清楚这个问题,若跳以后能合上去,可能是瞬间的漏电,也可能是漏电电流整定的太小,可以调整一下(一般这么大的漏电保护器都可以调整),当然也有可能是漏电保护器的质量问题(这个还不好说,若确定不是零地接反,漏电电流整定到最大,跳了以后还能马上合上去就是它的问题了)。

那么多的用户要查还是麻烦的很,如果跳了以后合不上去,可以断分开关确定那一个回路有问题,合不上的就是有问题的,断开这些分路开关后,没有电的自会找你。再从他们家着手,用户应该还有一个漏电保护器的,要跳应该是用户漏电保护器先跳啊。

可能不是接反了,是漏电。可把3楼的总地线临时断开查看哪家不能用电了,就是他家