固态继电器的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 07:25:08
我见有人这样使用固态继电器,输入不用问了,输出也和一般的一样,但他在输出的两端加了一个zov压敏电阻,那不就是等于是zov压敏电阻串在电路中了吗,但我印像中压敏电阻是并在负载中的啊。请回答如下问题。
一:请说说zov压敏电阻在此电路中的作用。谢谢。
二:另外,压敏电阻可以串在别的电路中使用吗,如能的话,请也说明作用。谢谢
比如输出是一相火线,固态继电器就相当于是一个开关,而压敏电阻的两个端子就相当于接在开关上,不是串在整个火线上的吗?它能起到吸收浪涌电压吗,不能吧,在说它是一根火线,怎么取电压,固态继电器两端电压为0啊。

这个压敏电阻,你不要理解成串联在电路上的,不错,你说对了一样,这个压敏电阻相对负载来说, 是串联的.但对于继电器来说,它是和继电器输出端并联在一起的,因为固态继电器是非接触触点式的,也就是说它的输出端是可控硅或三极管或场效应管等这些电子器件组成的,所以它的输出端两端就存在一个能承受最高电压的问题,如果输出端电压超过内总电路的最高耐压,就会使输出端击穿短路,
你这个电路中,当这个开关关闭时,在固态继电器输出端两端不导通,所以它两端的电压是这个电路中的电源电压,如果这个电源波动大,当电源电压瞬间波动大于继电器最高承受电压,会使继电器输出端击穿,所以才在输出端并接压敏电阻,来吸收浪涌电压,起到保护继电器的作用
!

这不就是并联吗?怎么会是串联啊?我想他并个压敏电阻是为了分流吧,防止电压升高时电流太大损坏设备

串并联要讲对象,针对整个电路可能是串联,但是针对固态继电器就是并联的!

1.一般负载为感性而且电流比较大时(比如电动机),在关断负载瞬间,由于电感电流连续作用,会在开关两端产生很高的自感电动势,为了防止因为自感电动势击穿开关器件,一般在开关器件(SSR)上会并联一个吸收回路,吸收回路可以是电容电阻串联,还可以是压敏电阻,都起到吸收脉冲尖峰电压的作用,保护开关器件不被击穿!
2.压敏电阻一般不是串联在电路中,其一般并联在被保护器件两端(如上面的固态继电器),防止被保护器件过电压!

希望能对你有所帮助!