300米16平方的铝线,电流28A..压降会多大?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 23:57:56

20摄氏度铝的电阻率为2.9*10-8(欧.米)。如:16平方毫米=0.000016=16*10-6平方米;电阻=电阻率*长度(米)/横截面积(平方米)=2.9*10-8*300/16*10-6=0.54375(欧),其中“*10-8”表示“乘10负8次方”.
再据U=IR
所以U=0.54375*28=15.225V
300米压降为15.225V

按照铝绞线LJ 16mm^2,查表,其在20°C时的直流电阻为1.85Ω/km。
“300米”,就按单线来计算吧,压降△U=IR=28×(1.85×0.3)=15.5V。