消防水池有效容积计算方法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 01:10:55
书上是各种水消防灭火系统的设计流量乘以火灾的延续时间减去在火灾延续的续补时间的水量乘以火灾延续时间的最大值。。看不太懂。来个高手能详细点说说么,谢谢了~
谢谢了,那公式还是不理解。比如一个丁类个厂房他的设计流量是20L/S火灾延续时间是3小时,这两个相乘?续补时间的水量和火灾的延续时间最大值是什么?延续时间的最大值是不是48小时,希望能以丁类厂房为例用数字给与具体说明下.谢谢了

参考:
《自喷规范》:12.0.7
3 城市供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从城市供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;

《给排水设计手册》第二册P33页:
公式说的很清楚:水泵供水能力-外部供水能力)*水泵运行时间。
按照你的举例:水泵供水能力其实就是设计流量也就是20L/S,火灾延续时间也就是水泵运行时间也就是3H。
重要的是这个外部供水能力,如果有数据或者试验记录,就可以知道外部的补水能力是多少L/S。但是如果资料不足,:(水泵供水能力-外部供水能力)*水泵运行时间。这个值一般可按大于建筑物日用水量的10%。
因为这个公式内的贮水池包含生产事故储水量,因此可能不是很合适,不过不影响你用来参考。

主要依据:
《自动喷水灭火系统设计手册》P290页:
延续时间的水量是经过计算的。实际上应该根据消防水池补水管的管径、自来水压力,补水管出水口水头。经过水力计算确定,一般工程实践中可按照1~2m/s进行计算水量。
火灾延续时间就是指你的设计灭火时间了。就是3H,比如自动喷水灭火系统就按照1H来计算。
你说的48小时不是最大延续时间,而是要求你的初次补水时间,也就是消防水池的初次不谁使用时间不宜超过48H,也就是告诉你设计的时候你的引水管管径不能太小,48小时内必须补满,目的就是怕你时间太长,考虑在一定时间内发生第二次火灾也要能够灭火,也就是说他认为很有可能在48H后第二次火灾发生的概率很高,所以48小时内尽量补满的意思。

你可以按照我说的位置去找下相关书籍,进行参考。一般就是《自动喷水灭火系统设计规范》《自动喷水灭火系统设计手册》《给排水设计手册》或者各地细水雾、水喷雾规范。。
当然可能我的表达不够清楚,请谅解,希望能够给你点提示。记得《自动喷水灭火系统设计手册》一定要看--很不错

消防水池有效容积计算方法:

应该是室内消火栓Q1,室外消火栓Q2,喷淋系统Q3在火灾时间内的全部消防用水量.即三项流量乘以火灾延续时间之和.V=Q1*T