剪力墙结构中的暗柱拉筋设置是否要拉在箍筋的外侧?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 08:54:34
需要规范依据

需要拉在箍筋的外侧。03G101-1上就是这么画的,在第35页。他是参照框架柱的规定做的。框架柱的规定见抗震规范(GB 50011-2001)第6.3.11条:
柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。