我们是动平衡机的,我的用户总电源上按了一个脉冲型电流漏电保护器.在动平衡机里有一个变频器.只要一启动电机(4KW).保护器就跳闸.用户不想换漏电保护器.针对变频器有什么办法能解决这个问题吗??我知道可以把载波频率调小.我已经调到1了.现在是可以了.但这样对电机不好.有什么别的办法吗??请说详细点.谢谢!!!

漏电保护器的规格达不到电机启动时的瞬间电流值,跳闸。通过变频器调节改变f即可改变电动机的转速,你依据你电动机和变频器的参数算出你的合适值,这样调节也不好。还是换漏电保护器好点、

把变频器外壳接零不要接地。

以后要想顺顺当当的用,必须换漏电保护器,没有好办法,我在济南章丘碰到好几次这种情况了。我是做变频器的。

变频器里的启动电流要远远高于额定电流。漏电保护器的额定电流太小了吧,或者换一个普通的空气开关就可以了。

可不可以加个小电抗器