我们公司办公室要装很多的空调和电器,,总功率大概在40KW左右,请问电线要选多粗的,,电表要装多大的
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 05:03:16
如果选铜线或铝线的的都给个建议 ,总线选好后,,如果,,分进各个房间的每个空调(1.5P)左右要多大的线啊,,
三相电,每根电缆可选用10-16平方的铜芯线或16-25平方的铝芯线。
1.5匹的空调,室内分线可使用2.5平方的国标铜芯线即可。
如果是三相四线的总功率大概在40KW左右的话,电线要选25-35平方的铜芯电线。电表需要配100/5的交流互感器使用。
16~25的铜线,铝线大一个规格[最好不要用,后患无穷!]三相四线接到办公室!要求零线要大相线一个规格。然后把3相的负荷调节差不多。单个房间用2.5的就OK了。
完毕!
每个室内分线 尽量不低于4平方 这个国家是有标准的 主线用25平方的旧可以了都要用铜线