通常我们10KV线路采用三相三线计量,想请教下如果是严重三相负载不平衡的用户用三相三线制计量是否准确,有没必要采取三相四线制,选用三个电流互感器呢?
急!!!!
习惯上35KV以上的高压装置才使用三相四线制,10KV能用吗,如果使用三相三线制计量,对于严重不平衡的负载计量准确吗,误差会有多少怎么产生的呢?

三相四线制是所有计量中最完美的,它适用于所有三相电路回路中,从400V电压以上都实用,因为它是三元件计量,P=3*UΦ*IΦ*COSΦ,
所以不管三相电流是否平衡它的计量都是准确的。而三相三线制属于两元件计量,即取A、C相电流和线电压的乘积的1.732倍换算出三相电路的功率:
P=UAB*IA*COSΦA+UCB*IC*COSΦC=1.732*UL*IΦCOSΦ.

在10KV线路采用三相三线计量是考虑可以省去B相的电流互感器,比较经济,电压和电流互感器采用V-V接线,也就是我们日常常见的高压计量箱,使用三相三线制的前提是要三相负荷平衡!!如果三相负荷不平衡,则必须采用三相四线制。

随着社会经济的发展,三相三线制必然被三相四线制取代,在目前如果经济条件允许的话,尽量使用三相四线制计量!

三相三线电度表内部只有二个电流计量线圈,三相不平衡计量就不准确,应用三相四线或3个单相电度表计量。

10kV线路是三相平衡的,除非发生接地故障,不然永远平衡。
可以放心使用三相三线计量,没有问题。