海湾JK-TX-GST6000-T传输设备(网络版)监控器怎样与485接口相连?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/12 10:54:02
海湾JK-TX-GST6000-T传输设备(网络版)监控器里面有232和485两种通讯方式,我不知道485通讯方式是如何接入监控器里面的,需要怎么跳线,或者如何操作的,请教各路高手,谢谢 急需。
485接口 好像只有A+ B- 两个端子 消防报警主机上的层显上也只有2个接线 没有你说的GND

很明显
你要 仔细看看 传输设备(网络版)监控器 的说明书

与485接口相连 很简单的 就3线 A+ B- GND

http://www.homewaygd.com/cn/upfiles/1239283102.jpg

pc机要通过串口接啊!设置波特率和协议就行了~!

你的监控主机是pc式的吗?要是的话你要买一个232转485的码转换器。很便宜的