请问变频柜验收标准哪里有?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 03:51:38
我们小区采购一套无负压变频供水设备,水泵2台,标注流量18m3/h,扬程65m,变频器为国产品牌。供72户家庭二次增压,市政水压2Kg。实际运行过程中,变频控制柜不能实现在1#泵供水不足情况下,1#泵工频运行2#泵变频运行,仅1#工频满负荷运行,2#泵不运行,且1#泵和2#泵在长时间工作后不能自动切换(一直1#泵在运行或者一直2#泵在运行,需手动切换),造成变频器过载保护和居民供水不足,9-12层无水。而且水泵在工频手动只能达到6Kg压力。
我个人分析认为:1、变频控制柜应该具备1#泵和2#泵主备自动切换功能,在下次启动或长时间运行1#泵和2#泵应该自动切换;2、1#泵变频供水不足时应该进入工频同时2#泵自动变频运行;
3、流量18m3/h,扬程65m的水泵供水压力应该在8Kg(加市政水压2Kg)9-12层应该在水泵供水扬程之内,72户家庭用水高峰时候应该是一台泵工频运行另外一台变频运行。
所以想请教大师们哪里有关于此方面的验收规范或者行业标准?根据以上所描述情况,该变频控制柜和水泵是否为合格产品?多谢赐教!!!!
安装施工为专业安装公司,施工无问题。变频器也请生产公司技术调试过。他们认为该变频器无水泵自动切换功能。我们现在想要供应商重新更换水泵和变频柜,但找不到国家相关规范和行业标准。

无国家统一规范

该标准由6部分组成,分别为:
  GB/T 12668.1 2002:本部分是GB 12668《调速电气传动系统》的第一部分,给出低压直流调速电气传动系统额定值的规定。适用于一般用途的直流调速传动系统,包括电力变流器、控制设备和一台或数台电动机,不适用于牵引传动和电动车辆传动。这一部分给出了变流器的特性及其与整个直流传动系统的关系,同时说明了关于变流器额定值、正常使用条件、过载情况、浪涌承受能力、稳定性、保护、交流电源接地和试验等性能的要求,此外,本标准还论述了诸如控制方案、诊断和拓扑的应用指南。
  这一部分等同采用IEC 61800-1 1997,在技术内容和编写格式上完全一致。
  GB/T12668.2 2002:本部分是GB 12668《调速电气传动系统》的第二部分,给出低压交流变频电气传动系统额定值的规定。适用于一般用途的交流调速传动系统,即由电力设备(包括变流器部分、交流电动机和其它设备,但不限于馈电部分)和控制设备(包括开关控制—如通/断控制,电压、频率或电流控制,触发系统、保护、状态监控、通讯、测试、诊断、生产过程接口/端口等)组成的系统。本标准不适用于牵引传动和电动车辆传动;适用于连接交流电源电压1kV以下、 50Hz或60Hz、负载侧频率达600Hz的电气传动系统。本标准给出了关于变频器额定值、正常使用条件、过载情况、浪涌承受能力、稳定性、保护、交流电源接地和试验等性能的要求。
  这一部分等同采用IEC 61800-2 1998,在技术内容和编写格式上完全一致。
  GB12668.3 2003: 本部分是GB 12668《调速电气传动系统》的第三部分,给出产品的电磁兼容性标准及其特定的实验方法。规定了电气传动系统(PDS)的电磁兼容性(EMC)要求,包括调速的交流电动机传动和直流电动机传动,特指安装在工业环境和民用环境的PDS,同样不包含牵引应用和电动车辆。其中PDS的抗干扰—抗扰度要求与安全性的最低要求是国家质量监督检验检疫局规定的强制性要求,其余部分为推荐性要求。

  这一部分等同采用IEC 61800-3 1996,在技术内容和编写格式上完全一致。
  GB/T 12668.4 2004: 本部分是GB 12