通过检测漏电流大小监视绝缘好坏,可行否?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 23:36:36
电源电压为单相380V,经可控硅调压后送到用电设备,用电设备常因绝缘损坏导致事故,我欲通过检测漏电流大小的方式监测绝缘坏损程度,请问各位专家该方案是否可行,另外,用钳形电流表测电流时,钳口中电线的位置不一样,测得的电流值也不一样吗?
用电设备为加热用变压器,通过调节一次电压实现二次侧的 低电压大电流 输出。现在常出现一次电窜入二次的现象,引起二次所带负载被烧毁现象。事故出现后,检查变压器发现一二次线圈已连通并且接地。虽然当时电源开关跳闸,但负载已烧毁了。请各位帮助分析一下,有无好办法预防此事再发生。谢谢!

不行,因为漏电大多不是缓慢发生的过程,只有使用漏电保护器是降低灾害的最好办法
根据你补充的情况,你可买带屏蔽的变压器,也就是一二次之间有一层线圈,这层线圈与一二次均绝缘,但这个线圈与接地线相连,然后在一次侧加装一个漏电保护器,当一次漏电或一二次同时漏电的时候均会引起漏电开关跳闸,

不可行。绝缘损坏了也不一定漏电,所以是检测不到电流的。钳表的闭口要完全闭和,钳表切面和电线垂直就行,电线的位置在哪读数都是一样的

能把图传上来 看一下吗 绝缘不好一般用摇表检测一次侧跟二次侧绝缘电阻就行