ups的频率漂移是怎么回事啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 06:19:15
ups的频率漂移 对我来说是一个新的概念 有哪位知道的 告诉一下好么 谢谢拉

大功率的UPS一般都是双转换在线式的。这两个变换器(整流器和逆变器)是串联结构,一旦一个出现故障,即使市电正常也不能将电送到负载。为此,这种UPS都配有静态旁路开关,连接到旁路交流电源。一旦出现以上的情况,静态开关导通,将旁路交流电源送给负载,保证负载的连续运行。为了保证这种切换过程是无间断的,也就是需要在一段时间内实现两路电源(逆变器的输出和旁路交流电源的输出)的重叠供电。两路电源同时给一个负载供电期间,他们之间必然会有环流,这种环流是非常可怕的,可以造成两路电源中的一路过载。为了控制这个环流,逆变器的输出电压正常运行时是与旁路交流电源同步和锁相的,这样就会出现逆变器的输出电压的频率是随旁路交流电源的频率变化的。这就是UPS的频率漂移。当然这种频率变化只能在负载能够允许的范围内,一旦旁路交流电源的频率超出了负载能够接受的范围,逆变器的输出就不会再与旁路交流电源同步和锁相了,这时的逆变器输出电压是有内部晶振来控制的。但晶振的温度特性比较敏感,造成逆变器的输出频率也会出现一些细微的漂移,但这个漂移通常负载都能够接受。

PinfQ Picoyi 颇率漂移(臼沟pency面ft)某些频率标滩 长时间连续工作时,其输出频率值随着时间的变 级慢地单方向变化。对于石英晶体频标称为老化 位时间内的漂移量称为漂移率,或老化率。描述 变化率时,石英晶体频标采用的时间单位为日,称 老化率;对于物原子颇标,时间单位为月,称为月 率;而艳原子频标和氮原子频标,在其工作寿命内 着不出漂移现象,故其性能指标中没有漂移率。 标连续工作l年以内时,漂移大都近似为线性,赶 年时,可表现为二次曲线。不论哪种,定量估算时 用最小二乘法。石英晶体频标的日老化率一; 10一,一10一,量级,好的可以到10一’“量级。日老化 10一”量级的石英晶体频标很稀有,一般是从大量 工作的频标中挑选出来的,这主要由石英晶体本 特性决定。物原子频标的月漂移率,目前也只能 lxro一”一3x10一”。频率漂移是频标的一项重 术指标,它表示l台频标在连续工作一段时间后, 开始工作时频率准确度的能力。比如,1台日老 为lxlo一’“的晶体频标,开始时,若频率值校i lxlo一泊,连续工作100天以后,其频率准确度就 lxlo一“了。实际应用中,一般都很难对漂移量进 正

频率漂移。。。是不是频率波动