变压器短路阻抗怎么算~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 22:18:49
四.试验数据: (使用仪器: BJZ-2型变压器交流单相阻抗仪)
测试方法:在10KV侧三相短路,在110KV侧分别测量三相值。
档位 相别 电压(V) 电流(A) 阻抗(Ω)
1 AN 243.9 5.01 48.68
BN 246.2 5.07 48.56
CN 241.2 5.02 48.04

短路阻抗铭牌值:(%)
正分接H.V./L.V. 主分接H.V./L.V. 负分接H.V./L.V.
17.49 16.74 16.64

怎么跟铭牌值做比较啊
您的变压器的容量是多少?一次、二次的额定电流是多少?
做短路试验的时候,二次绕组短路,一次绕组加上比较小的电压,使得其电流达到额定值,记录一次的电压、电流、功率表的读数。
您的记录中,一次电流只有5A,这是其额定值吗?如此,该变压器的容量只有√3UI=1.732×110×5=952.6kVA,这么小吗?
如果按您的记录,计算短路电压(短路阻抗):
您测的为相电压,平均值为(243.9+246.2+241.2)/3=243.8V,折合成线电压为243.8×√3=422.3V,短路电压=422.3/110000×100%=0.384%。这么小,显然是不对的。我怀疑您加的电流没有达到额定值。请您复核一下。

你使用的是低电压短路阻抗测试方法。首先你要计算高压侧的短路阻抗,然后用低压短路阻抗除就OK了。高压侧短路阻抗使用容量或高压电压除电流即可。