160KW的变频器用在132KW的电机上运行 温度80C是否安全

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 17:37:30
160KW的变频器用在132KW的电机上运行电机外表温度最高升到80C,没有安装变频器时运行只有64C,现在温度上去了,电机是否安全(会不会烧坏),请各位大哥。兄长帮我看看。要是不安全请教教我
变频器频率在50ZH情况下运行,电机是132KW的异步电机

160KW的变频器用在132KW的电机上运行, 温度80C不安全。需要进行散热,可以加装一具散热风扇。另可以把变频器参数改为132KW,同时校正电流。这样电机才能受保护。否则电机很容易坏,因为变频器不能正确检测你电机温升,自然就无法正常保护了。
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

这种变频器功率比电机大很常见,而且装了变频器后电机的温度确实会高一点,这时因为变频器输出的电流有高次谐波的原因。可以这样使用但要注意几个问题
1.让变频器做自整定或者在变频器内参数设置中把输出设置为132kw。

2.建议你在变频器和电机之间加一个热继电器。

3.如果没有独立风扇而电机有经常在低速运行的情况下,建议加装一个风扇。

首先做个自整定,将电机的参数设好,有可能是参数的问题.
还有变频电机的风扇是独立的,不受输出的电压和频率的影响,你的电机如果是普通的电机,风扇是和电机的输入是一起的,如果低速运行电机发热不能及时散热,建议加个风扇.

可以。但最好让技术人员把你变频器参数改为132KW,同时校正电流。这样电机才能受保护。否则电机很容易坏,因为变频器不能正确检测你电机温升,自然就无法正常保护了。

你这样有点不太安全,这样负载虽然可以运作,但是时间过久了散热就成了问题了,有你还是加个风扇吧,

不太安全,你得找办法散热