一台16KW的三相电动机要在距配电房800米的地方运行,要用多大的线?怎么计算的?有公式吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 18:10:17

线路距离很长,应尽量减低线损耗为目的选择导线截面,按终点电压为360V(线与线电压)算,即每根线损的电压降为U=10V,16KW电机的电流I≈32A,长度L=800米,铜线电阻率ρ=0.0172
求电压降10V时的线阻:R=U/I=10/32≈0.31(Ω)
求铜芯电线截面:S=ρ(L/R)=0.0172×(800/0.31)≈44(M㎡)
没此规格截面铜芯电线,选50M㎡规格。

一个平方的铜线能负荷2.5KW(三相电)、1KW(单相)。
记住这个,比算公式方便多了。

建议使用多股的铜芯线,16平方或者25平方就足够了。